民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第65題
交連PE 電纜導體之最高使用溫度,短路時可達
題目
交連PE 電纜導體之最高使用溫度,短路時可達
- (1) 130°C
- (2) 250°C
- (3) 90°C
- (4) 300°C
官方答案
(2) 250°C
解析
交連PE(XLPE)電纜導體連續正常使用最高溫度為90°C;短路故障時因熱量積蓄時間極短,導體最高容許溫度可達250°C,此為XLPE絕緣之耐熱特性。選項3為正常運轉溫度而非短路值;選項1、4非XLPE之標準容許溫度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。