民國110年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第35題

地下配電管路使用之90 度 (R=983mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為

題目

地下配電管路使用之90 度 (R=983mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為

  1. (1) 790 公斤
  2. (2) 490 公斤
  3. (3) 590 公斤
  4. (4) 690 公斤

官方答案

(3) 590 公斤

解析

地下配電管路使用 90 度彎管(彎曲半徑 R=983mm)時,考量電纜牽引通過彎管所產生之側向管壁壓力,依台電地下配電管路規範,該規格彎管允許之最大管壁壓力為 590 公斤。故選 3。超過此值易使管件變形或龜裂,故施工牽引張力計算須受此限値約束。