民國110年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第75題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
- (1) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
- (2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
- (3) 兩者同時啟動
- (4) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
官方答案
(2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
停電發生時,不斷電系統(UPS)內含蓄電池,可在電力中斷瞬間(毫秒等級)無縫接管供電,避免負載停機,但其續航受限於電池容量,僅能維持數分鐘至數十分鐘。緊急發電機則需數秒至數十秒啟動、併聯後才供電,可長時間運轉,但無法瞬間供電。故系統設計上,UPS為第一道防線先啟動,爭取發電機啟動之緩衝時間;待發電機正常運轉後,由發電機接手長時間供電,UPS轉為後備。因此「UPS先啟動、發電機為後備」之陳述正確。選項1錯誤(UPS續航較短而非較久);選項3、4之啟動順序均與實際配置不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。