民國110年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第9題

於配電箱內高壓開關如相間及對地之距離不足時,應

題目

於配電箱內高壓開關如相間及對地之距離不足時,應

  1. (1) 拆除開關改直通
  2. (2) 加裝電木板
  3. (3) 換裝特大配電箱
  4. (4) 改用屋外型電纜終端接頭

官方答案

(2) 加裝電木板

解析

配電箱內高壓開關若相間及對地距離不足,最務實且常見的改善方式是在不足處加裝電木板(絕緣隔板),以增進絕緣與隔離,避免短路或放電。拆除開關改直通會喪失開關功能,不符安全;換裝特大配電箱工程大、未必可行;改用屋外型電纜終端接頭與箱內相間距離問題無直接關係。故加裝電木板補強絕緣距離為正確做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。