民國111年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第17題

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm 等於

題目

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm 等於

  1. (1) 0.007×N×CM 磅
  2. (2) 0.005×N×CM 磅
  3. (3) 0.008×N×CM 磅
  4. (4) 0.006×N×CM 磅

官方答案

(3) 0.008×N×CM 磅

解析

使用拉線眼(pulling eye)直接連結於硬鋁或銅導體拖拉時,因張力直接作用於導體而非外皮,其允許最大張力公式為 Tm=0.008×N×CM(磅),其中N為導體股數、CM為圓密爾(Circular Mil)截面積。此係數高於以外皮夾握之0.006×N×CM,故選3。若使用其他夾具(如繩索握套)時係數不同,不得混用,且實際張力尚須受彎曲半徑與摩擦係數限制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料