第58題
高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 mm)包紮,應用力拉使縮小 約
題目
高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 mm)包紮,應用力拉使縮小 約
- (1) 3mm
- (2) 6mm
- (3) 1mm
- (4) 2mm ,再以1/2 重疊綁紮
官方答案
(2) 6mm
解析
預鑄型屋內終端接頭施作時,使用原寬 26mm 之矽橡皮膠帶(自融性矽橡膠帶)包紮,應用力拉伸使其寬度縮小約 6mm(選2),即由 26mm 拉至約 20mm,再以 1/2 重疊方式綁紮。拉伸後膠帶變薄、自黏性提升,可緊密服貼電纜表面並排除空氣,達成防水與絕緣密封。若縮小不足(如僅 1~3mm)則層間仍有空隙;縮小過多則易斷裂。此拉伸量依膠帶材性與接頭幾何設計而定,是現場標準作業的重要參數。