民國112年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第42題
環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供 電,則應利用何種器材將電源轉接饋供?
題目
環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供 電,則應利用何種器材將電源轉接饋供?
- (1) 插頭封套
- (2) 套管插頭
- (3) 隔離插頭
- (4) 雙通插頭
官方答案
(4) 雙通插頭
解析
環路(loop)供電之亭置式變壓器,各變壓器經肘型接頭接於環路匯流套管。若其中一台需停電檢修而環路其餘變壓器仍須供電,應以雙通插頭(double-through plug,又稱跳線插頭)跨接該變壓器兩側套管,使環路保持連續饋電,再拆除肘型接頭隔離該台。選項1插頭封套、選項3隔離插頭均無法維持環路貫通;選項2套管插頭為一般連接件,非環路跳接用途。故正確為雙通插頭。