民國112年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第51題
高壓交連PE 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約
題目
高壓交連PE 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約
- (1) 5~9mm
- (2) 16 ~20mm
- (3) 21~25mm
- (4) 10~15mm
官方答案
(4) 10~15mm
解析
高壓交連PE電纜製作屋內終端接頭時,剝除外半導體層須作縱向直線平均分剖(龜裂狀剝離),每片寬度約10~15 mm,以利均勻施力撕離且不傷及絕緣層。分剖過寬(16 mm以上)不易均勻施力,易留殘屑或割傷絕緣;過窄(5~9 mm)則作業繁瑣且易割深。剝除後應以砂紙或專用刀俱修整,使外半導體與絕緣交界平滑,避免電場集中。此步驟為終端處理關鍵,直接影響接頭之耐壓性能與可靠度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。