民國112年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第26題

600V 交連PE 電纜分歧接頭之連接應使用

題目

600V 交連PE 電纜分歧接頭之連接應使用

  1. (1) 免焊接頭
  2. (2) H 型壓接套管
  3. (3) C 型壓接套管
  4. (4) 壓接端子

官方答案

(3) C 型壓接套管

解析

600V 交連PE電纜分歧接頭係將分歧線引接至幹線,其連接應使用C型壓接套管,將分歧導線壓接於幹線上形成T型接續。H型套管用於兩線平行對接,壓接端子用於設備端接,免焊接頭非標準高壓分歧工法,故分歧以C型套管為正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。