民國113年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第8題
附電壓測試點之肘型端頭,領用時應先用何儀器檢查電壓測試點,若電壓測試點與肘型端頭之外半 導體導通,則該肘型端頭不可使用
題目
附電壓測試點之肘型端頭,領用時應先用何儀器檢查電壓測試點,若電壓測試點與肘型端頭之外半 導體導通,則該肘型端頭不可使用
- (1) 洩漏電流計
- (2) 相序計
- (3) 高阻計
- (4) 三用電表
官方答案
(4) 三用電表
解析
附電壓測試點之肘型端頭領用時,應以三用電表檢查測試點與外半導體層是否導通:正常時測試點不與外半導體相接,若二者導通表示內部絕緣或屏蔽異常,該端頭不可使用。三用電表歐姆檔可量通斷;高阻計量絕緣、相序計測相序、洩漏電流計非領用檢查之用,故選 4。