民國114年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第3題

直埋電纜與其他埋設管線之間距不得小於

題目

直埋電纜與其他埋設管線之間距不得小於

  1. (1) 250 毫米
  2. (2) 200 毫米
  3. (3) 150 毫米
  4. (4) 300 毫米

官方答案

(4) 300 毫米

解析

依配電電纜敷設規範,直埋電纜與其他埋設管線(如自來水管、瓦斯管、通信管)間應保持安全間距,避免施工或維修相互干擾並降低事故波及風險,其水平間距不得小於300毫米(0.3公尺)。選項3之150毫米為直埋電纜相互間之最小間距;選項1、2之250、200毫米皆小於規定,不符安全要求。故選4。