民國114年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第44題

高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達

題目

高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達

  1. (1) 130°C
  2. (2) 80°C
  3. (3) 110°C
  4. (4) 90°C

官方答案

(1) 130°C

解析

依電纜絕緣類別規範,交連PE(XLPE,CV)電纜導體正常連續運轉最高溫度為90°C;在緊急過載運轉情況下,允許暫時提升至130°C。短時間短路異常溫度更高(約250°C),但非「運轉」溫度。題目所問緊急運轉溫度即為130°C;80°C為PVC電纜正常值,90°C為CV電纜正常運轉值,均非緊急運轉溫度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料