民國114年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第5題

7200V/120V 單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測 得電壓為105V,當二次側電壓提高約110…

題目

7200V/120V 單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測 得電壓為105V,當二次側電壓提高約110V 時,則一次側分接頭應選用

  1. (1) 7200V
  2. (2) 6300V
  3. (3) 6600V
  4. (4) 6900V

官方答案

(3) 6600V

解析

變壓器一次側分接頭係調整一次繞組匝數,分接頭標稱值越低,在相同系統電壓下二次側感應電壓越高。已知選用6900V分接頭時二次側為105V,表示實際一次系統電壓約為105×(6900÷120)=6037.5V。欲使二次側提高至約110V,須選用較低標稱之分接頭以降低變比:選6600V時變比為6600÷120=55,二次側=6037.5÷55≈109.8V,接近110V。若選7200V,變比60,二次側=6037.5÷60≈100.6V反而更低。故應選6600V分接頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。