民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第12題

4kV 系統25kVA 亭置式變壓器,其過載保護熔絲規格應裝用

題目

11.4kV 系統25kVA 亭置式變壓器,其過載保護熔絲規格應裝用

  1. (1) 3A
  2. (2) 25A
  3. (3) 8A
  4. (4) 12A

官方答案

(3) 8A

解析

先算一次側額定電流:I=S/(√3×V)=25000/(1.732×11400)≈25000/19745≈1.27A。變壓器過載保護熔絲須躲過激磁湧流(約數倍額定、僅瞬間)並於過載或內部故障時熔斷。依11.4kV配電變壓器熔絲選用表,25kVA亭置式變壓器保護熔絲規格為8A。3A過近額定(約2.4倍)易誤斷;12A約9.4倍、25A約19.7倍均偏大,故障時無法有效保護變壓器。故選8A可在容許湧流下提供適當過載保護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料