民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第30題
分段開關(D.S)之功能為
題目
分段開關(D.S)之功能為
- (1) 可啟開及投入負載電流
- (2) 無負載時方可操作
- (3) 可啟開負載電流但不可以投入負載電流
- (4) 可啟開及投入故障電流
官方答案
(2) 無負載時方可操作
解析
分段開關(D.S,又稱隔離開關或區分開關)主要功能在線路停電檢修或調度時,將配電線路分段隔離以提供明確斷路點。其結構無滅弧裝置,不能切斷或投入帶電流之線路,必須在線路無負載、確認無電流(無載)狀態下方可操作。能啟開及投入負載電流者為負載開關(L.S);能啟開故障電流者為斷路器(C.B)。故本題答案為「無負載時方可操作」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。