民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第38題
熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由
題目
熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由
- (1) 無特別規定
- (2) 套管中央往兩端逐次熱縮
- (3) 接地端往上逐次熱縮
- (4) 下往接地端逐次熱縮
官方答案
(3) 接地端往上逐次熱縮
解析
熱縮型高壓電纜終端接頭施工時,熱縮套管應由接地端(通常為下方)往上方逐次熱縮。此方式可使套管收縮過程中內部空氣順利向上排出,避免空氣受困形成氣泡而產生局部放電弱點,並確保套管緊密貼合電纜表面、維持絕緣與防水性能。若由套管中央往兩端或由其他方向收縮,空氣易殘留於端部造成缺陷;亦非無特別規定。故正確為接地端往上逐次熱縮。