民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第38題

熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由

題目

熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由

  1. (1) 無特別規定
  2. (2) 套管中央往兩端逐次熱縮
  3. (3) 接地端往上逐次熱縮
  4. (4) 下往接地端逐次熱縮

官方答案

(3) 接地端往上逐次熱縮

解析

熱縮型高壓電纜終端接頭施工時,熱縮套管應由接地端(通常為下方)往上方逐次熱縮。此方式可使套管收縮過程中內部空氣順利向上排出,避免空氣受困形成氣泡而產生局部放電弱點,並確保套管緊密貼合電纜表面、維持絕緣與防水性能。若由套管中央往兩端或由其他方向收縮,空氣易殘留於端部造成缺陷;亦非無特別規定。故正確為接地端往上逐次熱縮。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料