民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第18題

變壓器之開路試驗是測定變壓器

題目

變壓器之開路試驗是測定變壓器

  1. (1) 銅損
  2. (2) 功率因數
  3. (3) 負載
  4. (4) 鐵損

官方答案

(4) 鐵損

解析

變壓器開路試驗(亦稱無載試驗)係將二次側開路、一次側施加額定電壓,此時激磁電流很小,繞組銅損可忽略,所量得之輸入功率即為鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)。反之,短路試驗才用以測定銅損。故開路試驗測定者為鐵損,答案選 4。功率因數與負載並非該試驗之直接測定對象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料