民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第24題
7200V/120V 單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測 得電壓為105V,當二次側電壓提高約110…
題目
7200V/120V 單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測 得電壓為105V,當二次側電壓提高約110V 時,則一次側分接頭應選用
- (1) 6900V
- (2) 7200V
- (3) 6600V
- (4) 6300V
官方答案
(3) 6600V
解析
變壓器匝數比 V1/V2 = N1/N2 固定。一次側分接頭數值愈小代表一次匝數愈少,二次電壓愈高。已知選 6900V 分接頭時 V2=105V,現欲使 V2 提高到約 110V(升高二次電壓),應減少一次匝數,故選用更小的分接頭 6600V。公式:V2 = V1×(N2/N1),N1 減少則 V2 增大,因此答案為 6600V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。