民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第64題

環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供 電,則應利用何種器材將電源轉接饋供?

題目

環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供 電,則應利用何種器材將電源轉接饋供?

  1. (1) 雙通插頭
  2. (2) 隔離插頭
  3. (3) 套管插頭
  4. (4) 插頭封套

官方答案

(1) 雙通插頭

解析

環路供電之亭置式變壓器,其一次側以環路方式串接供電。當其中一台變壓器需停電換裝或修護時,可拆下該台連接之肘型插頭(Elbow),改裝雙通插頭(又稱跨接插頭、loop plug),直接將環路電源轉接饋供至後續之變壓器,使其維持繼續供電,同時隔離待修變壓器。故應利用雙通插頭達成轉接饋供,本題選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。