民國115年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第11題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況,停電時,下列敘述何者正確?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況,停電時,下列敘述何者正確?
- (1) 兩者同時啟動
- (2) 緊急發電機UPS 立即啟動,不斷電系統延遲啟動
- (3) 不斷電系統UPS 立即啟動,緊急發電機延遲啟動
- (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
官方答案
(3) 不斷電系統UPS 立即啟動,緊急發電機延遲啟動
解析
UPS內含蓄電池與逆變器,停電瞬間可立即由電池供電,負載不會中斷;緊急發電機從啟動、建立電壓到可供電,需要數秒至數十秒,屬於延遲啟動。因此停電時由UPS先供應負載,待發電機穩定後再轉由發電機供電。UPS電池容量有限,不能說比發電機撐得久。