民國115年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第44題

低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之

題目

低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之

  1. (1) 2 倍
  2. (2) 3 倍
  3. (3) 4 倍
  4. (4) 5 倍

官方答案

(1) 2 倍

解析

低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭,為恢復接頭處絕緣強度不低於原電纜,絕緣膠膏帶以半重疊方式纏繞,其纏繞總厚度約為原電纜絕緣層厚度之2倍(選項1)。厚度過薄將削弱絕緣,過厚(選項2~4之3、4、5倍)則造成接頭肥腫、散熱不良且浪費材料,2倍已符合規範之安全經濟要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。