民國115年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第32題

15KV 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為

題目

15KV 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為

  1. (1) 14kV
  2. (2) 24kV
  3. (3) 44kV
  4. (4) 34kV

官方答案

(4) 34kV

解析

15 kV 級預鑄型雙通套管插頭屬於 15 kV 等級的接頭,其交流耐電壓試驗電壓為 34 kV,加壓一段時間內不得發生閃絡或擊穿,用以驗證絕緣裕度與施工品質。14 kV 只約略等於系統額定電壓,無法有效驗證絕緣強度;24 kV 與 44 kV 都不是 15 kV 級接頭規定的試驗電壓值。因此,加 AC 電壓應為 34 kV。