民國109年 第1梯次 油壓丙級 學科

第79題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方式 何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方式 何者是不恰當的?

  1. (1) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
  2. (2) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
  3. (3) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
  4. (4) 兩天一次運轉通風扇就好了

官方答案

(4) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場需維持通風與空氣品質,同時兼顧節能。選項4「兩天一次運轉通風扇」頻率過低,無法及時排除車輛排出的CO與廢氣,空氣品質難以維持,最不恰當。選項1以CO偵測器連動啟停,超標才轉,兼顧品質與節能;選項2換裝節能標章高效率風扇可降耗電;選項3每日定時二次雖不如即時偵測,仍維持基本通風。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料