配電電壓若提高一倍,而負載不變時,則線路損失為原來之
題目
配電電壓若提高一倍,而負載不變時,則線路損失為原來之
- (1) 1 / 4
- (2) 1 / 2
- (3) 2
- (4) 4 倍
官方答案
(1) 1 / 4
解析
負載不變表示傳送的功率 P 固定,由 P=V×I 可知電壓提高一倍時,電流降為原來的一半。線路損失為 Ploss=I²R,電阻 R 不變,故損失變為 (1/2)²=1/4。所以配電電壓提高一倍可明顯降低線損,這也是高壓輸電的原因。1/2 是電流變化的倍率,並非損失倍率;2 倍與 4 倍則方向相反。