民國99年 乙級專案 氣壓乙級 學科
第32題
以繼電器來控制電磁閥動作時應注意
題目
以繼電器來控制電磁閥動作時應注意
- (1) 電磁閥線圈之電壓和繼電器線圈之額定電壓要一致
- (2) 兩者電壓大小須一致且要同屬交流或直流
- (3) 兩者額定電壓可以不同,但一定都是直流電
- (4) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
官方答案
(4) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
解析
繼電器只是以電磁線圈驅動接點開閉的元件,接點側等於一個獨立的開關,與線圈側在電氣上互相隔離。因此線圈電壓可依控制迴路選用(例如 DC 24 V),接點所切換的電磁閥線圈電壓可依現場電源選用(例如 AC 110 V),兩者額定電壓不必相同,也不必同為交流或直流,只要接點容量足以承受電磁閥線圈的啟斷電流與湧入電流即可。故選兩者電壓與電源種類皆可不同。