民國99年 乙級專案 氣壓乙級 學科
第54題
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A,若用此P…
題目
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A,若用此P L C 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
- (1) 電磁閥不激磁
- (2) 電磁閥保持激磁
- (3) P L C 動作不穩定
- (4) 電磁閥燒毀
官方答案
(2) 電磁閥保持激磁
解析
TRIAC 輸出模組的漏電流(2 mA)等於電磁閥的最低作動電流(2 mA),這意味著即使 PLC 輸出邏輯為 OFF,漏電流仍足以維持電磁閥線圈激磁,導致電磁閥無法釋放、持續保持激磁狀態。選項 1 錯誤:漏電流非零,足以致使動作;選項 3、4 非此現象的直接後果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。