民國99年 乙級專案 氣壓乙級 學科
第67題
可程式控制器( P L C ) 的輸出端,若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作 動電流為2 m A,若用此P…
題目
可程式控制器( P L C ) 的輸出端,若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作 動電流為2 m A,若用此P L C 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
- (1) 電磁閥不激磁
- (2) 電磁閥保持激磁
- (3) P L C 動作不穩定
- (4) 電磁閥燒毀
官方答案
(2) 電磁閥保持激磁
解析
TRIAC輸出在OFF狀態仍有漏電流,本例漏電流為2 mA,而電磁閥最低動作電流也是2 mA,兩者相等,漏電流可能足以使電磁閥線圈維持激磁,造成PLC已停止輸出但閥仍未釋放。改善方式包括並聯洩放電阻、改用繼電器輸出或選用動作電流較高的電磁閥,不能只靠PLC程式解決。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。