民國97年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第18題
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A ,若用此P…
題目
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A ,若用此P L C 控制此電磁閥,會發生什麼問題呢
- (1) 電磁閥不激磁
- (2) 電磁閥保持激磁
- (3) P L C 動作不穩定
- (4) 電磁閥燒毀
官方答案
(2) 電磁閥保持激磁
解析
TRIAC 輸出模組關閉時仍有漏電流 (2mA)。電磁閥最低動作電流亦為 2mA,漏電流足以維持線圈激磁。當 PLC 輸出關閉 (OFF) 時,漏電流持續流過電磁閥,導致電磁閥「保持激磁」無法釋放。選項 1 需漏電流 < 最低動作電流;選項 3 PLC 本身動作不受影響;選項 4 漏電流極小功率不足燒毀線圈。此為 PLC 輸出選型常見陷阱,需加並聯負載電阻分流漏電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。