民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 氣壓乙級 學科

第30題

一般壓縮空氣水平管路安裝時,為使凝結水能順利排放應將管路向下傾斜

題目

一般壓縮空氣水平管路安裝時,為使凝結水能順利排放應將管路向下傾斜

  1. (1) 無關
  2. (2) 1 ~ 2 %
  3. (3) 3 ~ 4 %
  4. (4) 5 ~ 6 %

官方答案

(2) 1 ~ 2 %

解析

壓縮空氣在管路中冷卻會析出凝結水,水平配管應順著氣流方向向下傾斜約 1~2 %,使凝結水隨重力流向低處,並在最低點及分支管底部裝設排水器或集水支管排出。傾斜度太小水排不掉,太大則配管施工困難、支撐應力增加。故選 1~2 %;3~4 % 與 5~6 % 都超過一般配管規範。