民國100年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第17題
以繼電器來控制電磁閥動作時,應注意
題目
以繼電器來控制電磁閥動作時,應注意
- (1) 電磁閥線圈之電壓和繼電器線圈之額定電壓要一致
- (2) 兩者電壓大小須一致且要同屬交流或直流
- (3) 兩者額定電壓可以不同,但一定都是直流電
- (4) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
官方答案
(4) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
解析
繼電器係以微小控制信號驅動接點,其線圈所接的控制電路與接點所控制的電磁閥負載電路兩者電氣隔離。因此繼電器線圈的額定電壓(如24VDC控制迴路)與電磁閥線圈的工作電壓(如110VAC動力迴路)並不需要相同,也可分屬交、直流。選項1、2要求電壓一致錯誤;選項3限定皆須直流亦不正確。實務上只要繼電器接點容量能承受電磁閥的電壓與電流即可,故兩者額定電壓可不同、亦可交流直流互異,答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。