民國100年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第46題
欲驅動初始狀態步進點( S 0 ~ S 9 ),雖然有很多方法,但較快的方法常使用下列何種特殊電驛?
題目
欲驅動初始狀態步進點( S 0 ~ S 9 ),雖然有很多方法,但較快的方法常使用下列何種特殊電驛?
- (1) M 8000
- (2) M 8001
- (3) M 8002
- (4) M 8003
官方答案
(3) M 8002
解析
此題涉及三菱 PLC 特殊輔助電驛。M8000 為 RUN 監視(運轉中常 ON);M8001 為其反相(常 OFF);M8002 為「初始脈衝」,僅在 PLC 由 STOP 切至 RUN 後的第一個掃描週期 ON 一次;M8003 為初始脈衝反相。在 SFC 步進順控中,初始狀態步進點 S0~S9 須由初始脈衝 M8002 驅動,於開機瞬間將初始步設為 ON,較手動或其他方法更快速可靠。故答案選 3(M8002)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。