民國100年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第69題
希望省略勿執行它,宜採用下列何種方法來縮短可程式控制程式之掃瞄時間?
題目
希望省略勿執行它,宜採用下列何種方法來縮短可程式控制程式之掃瞄時間?
- (1) 使用條件跳躍指令(C J P )
- (2) 使用位移指令(S F T )
- (3) 使用程式結束指令
- (4) 使用主控制電驛指令(M C S 、 M C R )
官方答案
(1) 使用條件跳躍指令(C J P )
解析
PLC 的掃描時間主要花在程式執行。CJP 是條件跳躍指令,當設定條件成立時,可跳過指定的位址區段,使該段指令不被執行,因而直接縮短程式執行時間與整體掃描時間。SFT 只是資料位移,MCS/MCR 是主控 Relay 的區段控制,程式結束指令僅提前結束當輪掃描,都不如 CJP 能針對不需執行的區段作省略。