民國101年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第16題
有關冷凍式空氣乾燥器安裝,下列何者錯誤?
題目
有關冷凍式空氣乾燥器安裝,下列何者錯誤?
- (1) 乾燥器之前加裝後冷卻器及分離器
- (2) 入出口間不可裝置旁通線路,防止空氣沒有經過乾燥器
- (3) 入口壓力須小於或等於乾燥器的額定壓力
- (4) 安裝點之環境溫度5 ~ 50 °C之間
官方答案
(2) 入出口間不可裝置旁通線路,防止空氣沒有經過乾燥器
解析
冷凍式乾燥機在實務配管中,為便於維修或故障時仍能維持供氣,通常應於入出口間加裝旁通管路(Bypass)並以閥件隔離,平時關閉使空氣全數通過乾燥機,維修時才切換;故「不可裝置旁通線路」之說法錯誤。其餘為正確安裝要點:乾燥機前加裝後冷卻器與水分離器可降低入口溫度與含水量,減輕乾燥負載(1正確);入口壓力須≤額定壓力以免設備過載(3正確);安裝環境溫度應符合機型規範(4為安裝環境之注意事項)。故錯誤者為選項2。