民國103年 第1梯次 氣壓乙級 學科
第67題
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A ,若用此P…
題目
可程式控制器( P L C ) 的輸出端若為T R I A C 漏電電流為A C 220 V / 2 m A ,而電磁閥的最低作動 電流為2 m A ,若用此P L C 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
- (1) P L C 動作不穩定
- (2) 電磁閥保持激磁
- (3) 電磁閥燒毀
- (4) 電磁閥不激磁
官方答案
(2) 電磁閥保持激磁
解析
TRIAC 輸出在 OFF 狀態下仍有漏電流,本例為 AC 220 V/2 mA;電磁閥最低作動電流也是 2 mA,兩者相等,表示 PLC 輸出即使關閉,漏電流仍可能達到電磁閥的激磁門檻,使閥門維持激磁而無法釋放。改善方式包括並聯洩放電阻、改用繼電器輸出或選用較高作動電流的閥件。這不是 PLC 本身動作不穩,也不是直接燒毀。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。