民國103年 第2梯次 氣壓乙級 學科
第31題
若氣壓主幹管內部出現凝結水,冷凍乾燥機宜
題目
若氣壓主幹管內部出現凝結水,冷凍乾燥機宜
- (1) 調高出氣量
- (2) 調低露點溫度
- (3) 調低進氣壓力
- (4) 調高進氣量
官方答案
(2) 調低露點溫度
解析
主管內出現凝結水表示壓縮空氣含水量超標、露點過高。冷凍乾燥機係將濕空氣冷卻至露點以下使水氣凝結排除。要消除凝結水,應調低露點溫度(例如由 3°C 降至 -20°C),使出口空氣更乾燥、防止管路再結露。調高出氣量或進氣量會縮短停留冷卻時間、降低除濕效果;調低進氣壓力與除水無直接關係。故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。