民國103年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第40題
以繼電器來控制電磁閥動作時,應注意
題目
以繼電器來控制電磁閥動作時,應注意
- (1) 兩者額定電壓可以不同,但一定都是直流電
- (2) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
- (3) 電磁閥線圈之電壓和繼電器線圈之額定電壓要一致
- (4) 兩者電壓大小須一致且要同屬交流或直流
官方答案
(2) 兩者的額定電壓可以不同,也可以不同屬於交流或直流
解析
繼電器由控制側線圈與負載側接點組成,二者電氣隔離。繼電器線圈接控制回路(可為直流24V或交流110V),其接點再去切換電磁閥線圈電源,二者電壓大小、交流直流屬性皆可不同(選項2正確)。電磁閥線圈電壓須與其供電回路一致,而非與繼電器線圈一致(選項3、4錯誤);選項1限定皆為直流亦誤,控制側與負載側本可異源。設計時應依負載選接點容量、依控制訊號選線圈電壓,切勿混為一談。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。