民國103年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第46題
氣壓近接感測裝置不適用於哪個場合?
題目
氣壓近接感測裝置不適用於哪個場合?
- (1) 需防火、防爆
- (2) 受磁場、音波干擾
- (3) 環境操作溫度較高
- (4) 受氣流干擾的場合
官方答案
(4) 受氣流干擾的場合
解析
氣壓近接感測器利用低壓空氣由噴嘴吹出,當物件靠近時改變背壓而產生訊號,因不帶電、無火花,適合防火防爆、強磁場或音波干擾及高溫場合。但外部氣流會吹散噴嘴與物件間的空氣場,使背壓建立不穩,造成感測距離漂移或誤動作,所以受氣流干擾的場合不適用,使用時須保持噴嘴周圍氣流穩定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。