民國105年 第1梯次 氣壓乙級 學科

第65題

如果激磁後,內引導式電磁閥無壓力輸出,下列哪幾個是可能原因?

題目

如果激磁後,內引導式電磁閥無壓力輸出,下列哪幾個是可能原因?

  1. (1) 引導壓低於1 . 5 k g / c m 2
  2. (2) 氣源壓力高於5 k g / c m 2
  3. (3) 電源電壓降低
  4. (4) 溫度偏高於45 °C

官方答案

(1) 引導壓低於1 . 5 k g / c m 2、(3) 電源電壓降低

解析

內引導式(內先導式)電磁閥作動時,是由電磁線圈先推動先導閥,再取用氣源本身的壓力當作先導壓,去切換主閥。因此先導壓若低於約1.5 kg/cm²,就沒有足夠的力量推動主閥,即使激磁也不會輸出壓力;電源電壓降低則使線圈吸力不足,無法拉動先導閥芯,同樣造成不換向、無輸出。氣源壓力高於5 kg/cm²只會使閥的作動力量更大,不會造成無壓力輸出;溫度45°C對一般工業電磁閥仍在容許使用範圍內,也不是無輸出的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料