民國105年 第2梯次 氣壓乙級 學科
第79題
灌注、卸收危險物於液槽車、儲槽、油桶等之設備,有因靜電引起爆炸或火災之虞者,可 採取之安全措施或去除靜電之裝置,下列哪些適當?
題目
灌注、卸收危險物於液槽車、儲槽、油桶等之設備,有因靜電引起爆炸或火災之虞者,可 採取之安全措施或去除靜電之裝置,下列哪些適當?
- (1) 接地
- (2) 漏電斷路器
- (3) 加濕
- (4) 使用除電劑
官方答案
(1) 接地、(3) 加濕、(4) 使用除電劑
解析
防止靜電引起爆炸火災之措施:對液槽車、儲槽等設備「接地」可導除靜電荷(選項1);「加濕」提高環境相對濕度使靜電易消散(選項3);「使用除電劑」降低表面電阻以去除靜電(選項4),三者均適當。漏電斷路器係偵測漏電流以防觸電,非用於消除靜電,故不屬靜電防爆措施,正確為1、3、4。