民國105年 第3梯次 氣壓乙級 學科

第61題

設計電氣控制迴路圖時,哪些元件不可以串聯?

題目

設計電氣控制迴路圖時,哪些元件不可以串聯?

  1. (1) 燈泡
  2. (2) 接點
  3. (3) 開關
  4. (4) 線圈

官方答案

(1) 燈泡、(4) 線圈

解析

電氣控制回路中,燈泡與線圈均屬「負載」,應並聯取得額定電壓,不可串聯。若線圈串聯,各線圈分壓,因啟動電流與阻抗差異,可能使後級線圈電壓不足而無法確實激磁、動作不可靠;燈泡串聯亦會分壓使亮度不足。接點與開關為控制邏輯元件,本就可串聯構成AND或並聯構成OR,故可串聯。因此不可串聯者為燈泡(1)與線圈(4)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。