民國106年 第3梯次 氣壓乙級 學科

第49題

欲驅動初始狀態步進點( S 0 ~ S 9 ) ,雖然有很多方法,但較快的方法常使用下列何種特殊電 驛?

題目

欲驅動初始狀態步進點( S 0 ~ S 9 ) ,雖然有很多方法,但較快的方法常使用下列何種特殊電 驛?

  1. (1) M 8001
  2. (2) M 8003
  3. (3) M 8002
  4. (4) M 8000

官方答案

(3) M 8002

解析

三菱 FX 系列 PLC 之特殊輔助繼電器 M8002 為「初始化脈波」,即電源投入(RUN)後僅第一個掃描週期為 ON 的瞬間脈波,常用來將步進階梯 S0~S9(初始狀態)初始化(SET),較手動或其他方式快速可靠。M8000 為 RUN 監視(常 ON)、M8001 為偵錯發生、M8003 為停電檢測,均非用於初始狀態驅動。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。