民國106年 第3梯次 氣壓乙級 學科

第61題

設計電氣控制迴路圖時,哪些元件不可以串聯?

題目

設計電氣控制迴路圖時,哪些元件不可以串聯?

  1. (1) 開關
  2. (2) 燈泡
  3. (3) 線圈
  4. (4) 接點

官方答案

(2) 燈泡、(3) 線圈

解析

電氣控制迴路中,開關與接點屬於信號及邏輯元件,可以串聯組合成 AND 條件;燈泡與電磁線圈則是負載元件,設計上應並聯於相同控制電壓。若把燈泡或線圈串聯,電壓會依阻抗分壓,兩者都得不到額定電壓,可能不亮、不吸磁或動作不穩定;而且串聯任一負載故障就會使整串斷路,增加查修困難。因此負載元件不可串聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。