民國106年 第3梯次 氣壓乙級 學科

第68題

有關氣壓管路安裝,何者正確?

題目

有關氣壓管路安裝,何者正確?

  1. (1) 分歧管應從主管線下方引出,以方便凝結水排出
  2. (2) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥
  3. (3) 主管路在順著氣流方向應有1 ~ 2 % 的向下傾斜梯度,以利凝結水排出
  4. (4) 主管路應架高,以利排水及維修

官方答案

(3) 主管路在順著氣流方向應有1 ~ 2 % 的向下傾斜梯度,以利凝結水排出、(4) 主管路應架高,以利排水及維修

解析

氣壓配管的基本原則是防止冷凝水進入設備,並維持壓力穩定。主管路應順著氣流方向向下傾斜約1至2%,讓凝結水隨氣流帶往集水處;分歧管必須自主管上方引出,也就是所謂「上接」,以避免水直接流入支管。主管路架高便於排水與維修,也不會妨礙通道。切斷閥是分段隔離與維修時的必要元件,只要位置適當、口徑足夠,並不會明顯增加壓降,不能因此省略不裝。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料