民國107年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第75題
移動氣壓缸行程檢測磁簧開關的好壞,下列哪些儀器設備可以使用?
題目
移動氣壓缸行程檢測磁簧開關的好壞,下列哪些儀器設備可以使用?
- (1) 使用電源供應DC3-5V,分別接於棕線(+)及藍線(-)
- (2) 三用電錶Ω 檔x1,黑色探棒接棕線(+)紅色探棒接藍線(-)
- (3) 直接連接在 PLC 的X 接點上做檢測
- (4) 使用電源供應AC110V,分別接於棕線(+)及藍線(-)
官方答案
(1) 使用電源供應DC3-5V,分別接於棕線(+)及藍線(-)、(2) 三用電錶Ω 檔x1,黑色探棒接棕線(+)紅色探棒接藍線(-)、(3) 直接連接在 PLC 的X 接點上做檢測
解析
磁簧開關本質為乾接點(磁場使簧片閉合),可用低壓與電表檢測。方法一:以直流電源DC3–5V接棕線(+)、藍線(-),再串接指示燈或電表,移動磁鐵觀察通斷(1)。方法二:三用電錶切Ω檔量棕、藍兩線,磁鐵靠近時電阻近0(導通)、遠離時為無限大(斷路),極性不拘(2)。方法三:直接接入PLC的X輸入點,以磁鐵測試該點ON/OFF亦可行(3)。唯AC110V會擊穿損壞開關(4),絕不可使用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。