民國110年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第10題
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?
題目
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?
- (1) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
- (2) 兩天一次運轉通風扇就好了
- (3) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
- (4) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
官方答案
(2) 兩天一次運轉通風扇就好了
解析
地下停車場需排氣以維持一氧化碳濃度合格,同時兼顧節能。汰換老舊風扇改高效能者(1)、依CO濃度偵測自動啟停(3)、定時早晚啟動(4)皆可在兼顧空品下節能。唯「兩天一次運轉通風扇」(2)間隔過長,車輛廢氣與CO易蓄積超標,無法維持良好空氣品質,屬不恰當做法。故答案為2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。