民國110年 第3梯次 氣壓乙級 學科
第21題
可程式控制器(PLC)的輸出端若為TRIAC 漏電電流為AC220V/2mA,而電磁閥的最低作動電流為 2mA,若用此PLC 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
題目
可程式控制器(PLC)的輸出端若為TRIAC 漏電電流為AC220V/2mA,而電磁閥的最低作動電流為 2mA,若用此PLC 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
- (1) PLC 動作不穩定
- (2) 電磁閥保持激磁
- (3) 電磁閥不激磁
- (4) 電磁閥燒毀
官方答案
(2) 電磁閥保持激磁
解析
TRIAC 在 OFF 狀態仍有漏電電流,本例為 2 mA,恰好等於電磁閥最低作動電流 2 mA。PLC 輸出雖已切斷,漏電流仍可能使電磁閥維持激磁而無法釋放,因此會出現「保持激磁」的現象。這不是程式運算不穩定,也不是完全不激磁;至於燒毀,通常與過電流或散熱不良有關,不能直接由 2 mA 漏電判定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。