民國106年 第3梯次 氣壓丙級 學科
第68題
所謂壓力開關的遲滯性,指的是什麼
題目
所謂壓力開關的遲滯性,指的是什麼
- (1) 壓力開關到達設定壓力後到電氣接點導通所需時間
- (2) 壓力開關實際動作壓力和設定壓力之差
- (3) 壓力開關到達設定壓力所需之時間
- (4) 壓力開關O N 和O F F 之間的壓力差
官方答案
(4) 壓力開關O N 和O F F 之間的壓力差
解析
壓力開關的「遲滯性」(Hysteresis,亦稱磁滯或差動範圍)是指開關導通(ON)與切斷(OFF)時的動作壓力不相等,兩者之間的壓力差即為遲滯。例如設定在 5 kgf/cm² 接通、降至 3 kgf/cm² 切斷,則遲滯為 2 kgf/cm²。此設計可避免壓力在臨界點附近小幅波動時接點頻繁跳動(chattering)。選項 1、3 所述為時間延遲,選項 2 為動作壓力與設定值之偏差,均非遲滯定義。故正確答案為 ON 與 OFF 之間的壓力差(選項 4)。