民國108年 第3梯次 氣壓丙級 學科
第56題
所謂壓力開關的遲滯性,指的是什麼
題目
所謂壓力開關的遲滯性,指的是什麼
- (1) 壓力開關到達設定壓力所需之時間
- (2) 壓力開關實際動作壓力和設定壓力之差
- (3) 壓力開關ON 和OFF 之間的壓力差
- (4) 壓力開關到達設定壓力後到電氣接點導通所需時間
官方答案
(3) 壓力開關ON 和OFF 之間的壓力差
解析
壓力開關的遲滯性(Hysteresis,又稱差動範圍或死區)是指開關在壓力上升時的導通(ON)設定值,與壓力下降時的切斷(OFF)設定值之間的壓力差。此設計可避免壓力在設定值附近微小波動時,接點頻繁跳動造成設備誤動作或接點燒損。故正確答案為選項3(ON與OFF間的壓力差)。選項1、4描述的是時間延遲,與遲滯無關;選項2的差值係單一動作點偏離設定的誤差,亦非遲滯的定義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。