民國108年 第3梯次 氣壓丙級 學科
第71題
三用電錶測量日系PLC 輸入信號線路電壓時,選擇開關應置於
題目
三用電錶測量日系PLC 輸入信號線路電壓時,選擇開關應置於
- (1) ACV
- (2) DCmA
- (3) DCV
- (4) R×K 的位置
官方答案
(3) DCV
解析
日系 PLC 的輸入信號多為 24V 直流,測量線路電壓時三用電錶應切到 DCV(直流電壓)檔,並將測試棒並聯於信號線與共同端之間。ACV 用於交流電壓,DCmA 用於直流電流且須串聯,R×K 為電阻檔且必須斷電測量;用錯檔位可能讀值不正確或損壞儀表。故選3。