民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第65題
抽水機不出水或出水量少之原因?
題目
抽水機不出水或出水量少之原因?
- (1) 逆止閥卡住或阻塞
- (2) 著脫接合處漏水
- (3) 葉輪磨耗
- (4) 葉輪轉向錯誤
官方答案
(1) 逆止閥卡住或阻塞、(2) 著脫接合處漏水、(3) 葉輪磨耗、(4) 葉輪轉向錯誤
解析
抽水機不出水或出水量少,常見原因包括:逆止閥卡住或阻塞,使水流無法通過;著脫接合處止水不良而漏水,造成水量損失與回流;葉輪長期磨耗,揚程與出水量下降;葉輪轉向錯誤(三相電源接線相反),葉片無法正常推水。四項均會導致出水量不足或不出水,檢修時應就閥件、接合、葉輪磨耗與轉向逐一確認。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。